esp8266通电继电器吸合一次,怎么解决?-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!

Arduino中文社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11055|回复: 28

esp8266通电继电器吸合一次,怎么解决?

[复制链接]
发表于 2020-3-2 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp8266上电瞬间继电器吸合一次,不知道是我的个别现象,还是通用问题?
发表于 2020-3-2 09:37 | 显示全部楼层
不是个别现象,我记得是无法解决的。除非改变继电器的触发方式
发表于 2020-3-2 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
digitalWrite(0,0);不就行了么
 楼主| 发表于 2020-3-2 13:19 | 显示全部楼层
Creeper666 发表于 2020-3-2 10:35
digitalWrite(0,0);不就行了么

是通电瞬间,还没有执行代码前
发表于 2020-3-2 13:50 | 显示全部楼层
liuweizhi 发表于 2020-3-2 13:19
是通电瞬间,还没有执行代码前

把受控设备接在常闭端上。然后程序里面上电默认高电平;开关控制低电平触发
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:31 | 显示全部楼层
Creeper666 发表于 2020-3-2 13:50
把受控设备接在常闭端上。然后程序里面上电默认高电平;开关控制低电平触发 ...

你可能没明白我的意思,是上电时候继电器跳一下,吸上又断开。不是程序的事,有人说是通用问题,但我就怀疑怎么没人去解决这个问题呢?
发表于 2020-3-2 14:45 | 显示全部楼层
liuweizhi 发表于 2020-3-2 14:31
你可能没明白我的意思,是上电时候继电器跳一下,吸上又断开。不是程序的事,有人说是通用问题,但我就怀 ...

在继电器线圈两端并一个容量较大的电解电容试一试.
发表于 2020-3-2 16:16 | 显示全部楼层
liuweizhi 发表于 2020-3-2 14:31
你可能没明白我的意思,是上电时候继电器跳一下,吸上又断开。不是程序的事,有人说是通用问题,但我就怀 ...

那你的ESP8266默认状态是什么?
 楼主| 发表于 2020-3-2 21:27 | 显示全部楼层
Creeper666 发表于 2020-3-2 16:16
那你的ESP8266默认状态是什么?

默认是高电平 继电器断开   设置低电平后 通电也是继电器一跳 然后继电器在吸合
 楼主| 发表于 2020-3-2 21:28 | 显示全部楼层
Creeper666 发表于 2020-3-2 16:16
那你的ESP8266默认状态是什么?

默认是高电平 继电器断开。设置低电平后 通电也是继电器一跳,然后继电器在吸上