主要模块:
芯片ESP32-WROOM-32D
供电用的220V转5V模块,700mA
网络LAN8720A模块
继电器SRD-05VDC-SL-C
其他一些LED灯、串口等等模块不影响的


供电模块5V直接给继电器供电,
同时通过稳压器转换出3v3给芯片和网络模块供电。
接触器负载不接时,通断正常的。
接触器接上一个220V 60W的负载,就会出现通断几次后esp32重启或者网络断开的情况。
这是接触器图:
relay.jpg
没有设计光耦隔离,试过替换成带光耦隔离的继电器模块,也有同样的问题。


 楼主| 发表于 2021-7-15 15:16 | 显示全部楼层

试过供电改成5V2A的还是有问题
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:20 | 显示全部楼层
示波器1.jpg 示波器2.jpg

这是用示波器抓到的继电器通断顺序5V和3V3出现的波形



发表于 2021-7-21 14:44 | 显示全部楼层
加续流二极管
发表于 2021-7-31 17:56 | 显示全部楼层
接触器线圈那里接一个0.1uf左右的安规电容,或者串接负温度系数的热名电阻,原因是接触器线圈断开或者闭合时会有一个电动势干扰
发表于 2021-9-27 16:52 | 显示全部楼层
触点切断时,火花干扰
发表于 2021-11-21 09:40 | 显示全部楼层
先断开220V 60W的负载
发表于 2021-12-24 22:47 | 显示全部楼层
继电器常开触点并联一个400v的104  cbb电容就可以解决