esp8266控制继电器问题(通电瞬间继电器吸合断开一次)-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!

Arduino中文社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: roohom

esp8266控制继电器问题(通电瞬间继电器吸合断开一次)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-3-12 19:17 | 显示全部楼层
z01228 发表于 2020-3-7 09:58
我理解错误你的问题了 你的问题原因是通电瞬间继电器吸合断开一次。这个是因为在上电的一瞬间单片机io口的 ...

好的谢谢,有时候在想为什么出厂的时候不默认加一个上拉电阻。
发表于 2020-3-18 14:30 | 显示全部楼层
roohom 发表于 2020-3-12 19:17
好的谢谢,有时候在想为什么出厂的时候不默认加一个上拉电阻。

我也在想这个问题
发表于 2020-4-8 18:30 | 显示全部楼层
z01228 发表于 2020-3-7 09:58
我理解错误你的问题了 你的问题原因是通电瞬间继电器吸合断开一次。这个是因为在上电的一瞬间单片机io口的 ...

求一个图示,在哪里加电容,或者是上下拉电阻ESP8266
发表于 2020-12-25 20:29 | 显示全部楼层
z01228 发表于 2020-3-7 09:58
我理解错误你的问题了 你的问题原因是通电瞬间继电器吸合断开一次。这个是因为在上电的一瞬间单片机io口的 ...

有没有图解,我要接那个电容?哪个地方加。怎么接?我就出现了,通电一瞬间继电器咔咔两声,就是通电一下又断开了。
发表于 2020-12-25 20:30 | 显示全部楼层
roohom 发表于 2020-3-3 17:55
今天继续研究这个问题,原来这是一个继电器抖动问题,就是在esp8266上电瞬间(大约是350ms到500ms),esp82 ...

有没有图解,就是从哪个引脚焊接什么样的多少的电阻?我要接那个电容?哪个地方加。怎么接?我就出现了,通电一瞬间继电器咔咔两声,就是通电一下又断开了。希望老大帮我解决啊。
发表于 2021-1-28 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
ksbb4920355 发表于 2020-3-1 09:37
你这个恰恰和我的相反。我就是要这个效果!

你要的是开机?用小爱同学加两个操作就行了,一个开,一个关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册